Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
17-Aug-2018, 12:51:03
(Сообщение последний раз редактировалось: 17-Aug-2018, 13:27:59 ErmakovAV.)
Доброго времени суток.
Имеется контроллер, 1769-L33ER с подключенным к нему по EtherNet модулями ввода-вывода.
После длительного простоя без питания с него стекла программа. Плюс, когда отключали шкаф с контроллером, никто не думал о безопасном снятии питания и остановке контроллера.
Теперь мы имеем пустой контроллер, накопитель с ошибками и отсутствие возможности загрузить в контроллер ПО.
Не загружается оно по причине того, что контроллер Studio5000 видит запущенным в режим "RUN", но при это, аппаратно, контроллер в режиме "PROG".
После попыток переключения между режимами контроллер снова уходит в главную ошибку.
Как сбросить этот контроллер до полного нуля ?
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
(17-Aug-2018, 13:50:34)oldDad Написал: Выключите питание, нажмите кнопку. Не отпуская кнопку, включите питание, удерживайте кнопку до завершения процедуры пуска контроллера.
![[Изображение: 1769-L33_Reset.jpg]](http://vdt-solutions.de/files/1769-L33_Reset.jpg)
Как понять процедуру пуска? Это когда индикаторы проходят по кругу все до конца?
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
17-Aug-2018, 13:56:17
(Сообщение последний раз редактировалось: 17-Aug-2018, 13:57:54 oldDad.)
Да, ждать пока стартовый тест закончится.
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
С картой памяти при этом что делать? Оставить на месте, или извлечь ?
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
17-Aug-2018, 14:09:03
(Сообщение последний раз редактировалось: 17-Aug-2018, 14:10:08 oldDad.)
Не думаю, что это имеет какое-то значение.
У Вас планшет когда-нибудь зависал? Вы его скрепкой разогнутой не пробовали сбросить? Так вот здесь то же самое.
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
Произвели процедуру.
После включения остался старый IP-адрес. Плюс висят Major ошибки.
При переходе в on-line и сбросе этих ошибок контроллер переходит в режим RUN и никак не реагирует на загрузку, после чего диод "ОК" становится красным и контроллер падает
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
Заново firmware прошивали?
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
При попытке прошить, ругается, что контроллер в режиме RUN, а если его переводить, то он рушится.
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
А общий сброс делали в режиме Run или в режиме Prog? Карточку вынули?
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
Пробовали сброс во всех режимах с картой и без.
В любом режиме он если и просыпается, то стоит в режиме RUN не смотря на переключатель, и при переводе в другие режимы ( переключателем ) тут же отключается.
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
В общем, выяснили, что с такими признаками контроллер не жилец, заменили на L71.
Этот теперь как предмет интерьера.
С уважением, Ермаков Александр
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
Понятно. Жаль. Не гарантийный?
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
(23-Aug-2018, 08:24:28)oldDad Написал: Понятно. Жаль. Не гарантийный?
Нет, даже если бы был гарантийный, условия не те, что по договорам)
С уважением, Ермаков Александр