Добрый день!
Люди добрые, подскажите пожалуйста как можно на панели C1000 получить индикацию float например F8.0 = 25.3, контроллер micrologix1200,panelview C1000,morzila 3,0, в numeric-е все перепробовал.
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
Прежде всего, будем исходить из того, что ML1200 имеет не старую (раннюю) прошивку, а более новую, серии „C“ и поддерживает формат данных Floating Point. Если это не так, и у Вас старый ML1200 с серией „B“ , то нужно обновить firmware. По поводу работы с Floating Point на PV Component можно посмотреть KB68372.
Сообщений: 2
Тем: 1
Зарегистрирован: Jun 2018
Репутация:
0
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
ML1200 как раз "С", float внутри есть 100%,вопрос в С1000, в дататайпах только integer 16,32,boolean. На старом pv3000micro я брал переменную например N7:0, которая уже имела значение X10 например температуры, на экран выводил с одной запетой и все были рады. А этот С1000 запетых не признает, флоаты не читает и .............