Ошибка компиляции в 1756-L61
#1
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой:
При добавлении какого-либо элемента в лист рутины FBD, при компиляции, возникает ошибка "

Error: B02_11_WCD: Out of logic memory in the controller.   
Error: CIP Error: Address out of range."

B02_11_WCD - имя рутины.
 Памяти в контроллере достаточно. 
Иногда каким-то образом компиляция проходит. Но при удалении элемента возникает та же ошибка.
Понять пока не можем. Может кто сталкивался?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
Ошибка компиляции в 1756-L61 - от Olga_Z - 16-Mar-2018, 12:25:09