02-Nov-2018, 07:28:53
(06-Mar-2018, 10:31:29)zenith Написал: Всем доброго дня.
К сожалению, не могу понять почему не работает данный линк. Помогите пожалуйста.
1. В рутине №1 - DI - который активирует reset необходимых RESD
2. В рутине №2 - находится необходимый RESD.
Проблема в том, что на активацию reset в рутине №1, никак не реагирует RESD в рутине №2.
Хотя если:
- открыть Properties of RESD, можно увидеть изменения Reset Value при изменении DI в рутине №1
- если удалить wire to Reset идущую к блоку RESD, все работает
У вас к одному входу "reset" подключены несколько условий.
Приоритет у входа, который подключен непосредственно на сам FB в рутине №2/
Если задача стоит - "Сброс по любому их двух условий", то необходимо в рутине №2 поставить блок "ИЛИ" на него завести условия для сброса, а выход с блока "ИЛИ" подключить на вход "reset"
С уважением, Ермаков Александр