31-Oct-2017, 18:44:02
(21-Oct-2017, 06:27:43)Michelin Написал: Да, ерунда какая то это FTV! На картинке в левом нижнем углу видно, что в Networks and Devices есть шлюз RSLinx, а вот подключиться к нему в Design почему то нельзя!?!
Подозреваю, что RSLinx Enterprise, не поддерживает коммуникацию с контроллером через 1784-U2CN. См KB 49919 ниже. Т.е. этот адаптер можно использовать для настройки ControlNet с помощью NetWorkx, возможно для коммуникации c контроллером через RSLinx Classic (поэтому вы можете баузать контроллер через NetWorks and Devices), но не через RSLinx Enterprise похоже не получится.
Как я понимаю, ваш проект FTViewME в PanelView сконфигурирован для работы с контролером по ControlNet через RSLinx Enterprise. Чтобы работать в проектом в Design режиме, на прямую с котроллером нужно искать возможность подключения контроллеру Ethernet. Или отлаживать вся на симуляторе.
Можно наверное сделать коммуникацию через RSLinx Classic. Но тогда нужно добавить в проект Classic в качестве сервера данных и переделать привязки всех тегов.
Но стоил ли это того... Тогда для PanelView тоже коммункацию нужно делать через RSLinx Classic.
RSLinx Enterprise Support of Rockwell USB Network Adapters
49919 | Date Created: 03/04/2008 | Last Updated: 03/31/2015
Access Level: Everyone
Does RSLinx Enterprise Support Rockwell's USB converter hardware?
Environment
-
- 9300-USBS
- 1747-UIC
- 1784-U2DHP
- 1784-U2DN
- 1784-U2CN
- 9300-USBE, USBEL, USBES
See the table below
Network
Adapter
Support Note
DF1
9300-USBS
Yes, in all revisions
DH-485 1747-UIC Currently Unsupported
Data Highway Plus 1784-U2DHP Currently Unsupported
DeviceNet 1784-U2DN Currently Unsupported
ControlNet 1784-U2CN Currently Unsupported
EtherNet 9300-USBE, USBEL, USBES Yes, in all revisions