04-Oct-2017, 13:39:50
Господа! Объясните простым русским языком: для чего HART в данном модуле?
|
1756-OF8IH HART Analog Output Module
|
|
04-Oct-2017, 13:39:50
Господа! Объясните простым русским языком: для чего HART в данном модуле?
04-Oct-2017, 15:46:06
Например, чтобы регулирующие клапаны и позиционеры подключать.
04-Oct-2017, 16:11:00
Я понимаю, когда HART на модуле аналогового входа... А для чего он на модуля аналогового ВЫХОДА? Можно ли по нему получать сигнал обратной связи с того же регулирующего клапана или позиционера?
1756-OF8IH позволяет управлять, например, регулирующим клапаном по HART.
Модуль позволяет также получать дигностику канала связи, алармы, командовать конфигурацией и т.п. Если конкретное полевое устройство обеспечивает такую функциональность, то почему бы и нет? Thanks given by: knightmax
|
|
« Предыдущая | Следующая »
|
| Возможно похожие темы ... | |||||
| Тема | Автор | Ответы | Просмотры | Последний пост | |
| Hart | Andrey | 0 | 13.063 |
22-May-2017, 10:59:24 Последний пост: Andrey |
|