Поскольку речь идёт о модуле резервирования, управляющем модулями в резервируемых корзинах, то ВСЕ модули в этих корзинах (корзинах с процессорами и модулями резервирования) должны быть идентичны по типу, по прошивкам, по положению в корзине, по назначенному адресу в сети, и фирмваре модулей в корзине резервирования должны быть из ОДНОГО набора прошивок.
PLC - это вообще-то совокупность всех входящих в него модулей, корзин и кабелей связи между корзинами.
Переход с нового 1756-RM2 на старый 1757-SRM-B вряд ли вообще возможен, а замена старого 1757-SRM-B на новый 1756-RM2 потребует, скорее всего, обновления модельного ряда всех размещённых в резервированных корзинах модулей.
Это модули из разных поколений систем резервирования.
Цитата:Я так понимаю, что при замене, можно поменять 1757-SRM-B с разными подшивками, без дополнительных перепрошивок.Нет, так нельзя.
Цитата:Но в случае замены 1756-RM2 на 1757-SRM-B необходимом будет производить перепрошивку PLC?Вы имеете ввиду модуль процессора?
PLC - это вообще-то совокупность всех входящих в него модулей, корзин и кабелей связи между корзинами.
Переход с нового 1756-RM2 на старый 1757-SRM-B вряд ли вообще возможен, а замена старого 1757-SRM-B на новый 1756-RM2 потребует, скорее всего, обновления модельного ряда всех размещённых в резервированных корзинах модулей.
Это модули из разных поколений систем резервирования.
Цитата:Как выполняется процедура перепрошивки и где берутся прошивки?Прошивки скачиваются с сайта производителя.