31-Aug-2017, 03:59:29
(Сообщение последний раз редактировалось: 31-Aug-2017, 04:04:20 Nikolai86.)
Добрый день! С Allen Bradley работаю недавно, до этого в основном эксплуатировал Siemens. После изучения аппартной части увидел что модуля, одинакового типа, могут иметь разные прошивки, тоже касается более новых модулей. У меня установлены модуль резервирования 1757-SRM-B с прошивкой 2.22 (2009г.) и модуля 1756-RM2 c прошивкой 20.017 серия А (2016г.). В ЗИП лежат модуля 1757-SRM-B с прошивкой D (2005г.). Такая же ситуация с коммуникационными модулями. Устанволен 1756-CNBR/E с прошивкой 11.003 в ЗИП 1756-CNBR/D c прошивкой 5.38.40.
Я так понимаю, что при замене, можно поменять 1757-SRM-B с разными подшивками, без дополнительных перепрошивок.
Но в случае замены 1756-RM2 на 1757-SRM-B необходимом будет производить перепрошивку PLC? Правильно ли я все понимаю? Как выполняется процедура перепрошивки и где берутся прошивки? Заранее спасибо.