Добрый день форумчане!
Помогите разобраться, у нас на предприятии имеется такая кольцевая архитектура.
![[Изображение: 1.jpg]](http://thumb.ibb.co/gEDsNF/1.jpg)
После разрыва "кольца" Ethernet между корзинами А5 и А6 (патч корд погрызла мышь, хотя отрава лежала в шкафу), через некоторое время происходит потеря связи с корзинами А3,А4,А5. В сети настроено несколько супервизоров. В момент потери связи с корзинами, А2 был первичным контроллером, после его перезагрузки связь с модулями восстановилась. Это уже не первый случай пропадания связи при обрыве кольца. Вот мы и не знаем на кого грешить, то ли это модуль Ehternet в корзине А2 или 1715 AENTR (больше ссылаемся на 1715). Подскажите, что предпринять, чтоб связь не рвалась при разрыве кольца.
Ревизии модулей в корзинах:
А1:1756-L71 20.54
1756-EN2TR/В 5.028
1756-RM/В 3.003
A2:1756-L71 20.54
1756-EN2TR/В 5.028
1756-RM/В 3.003
A3:1715-AENTR/A 1.005
A4:1756-EN2TR/В 5.028
A5:1756-EN2TR/В 5.028
A6:1756-EN2TR/В 4.004
Диагностика модулей:
Помогите разобраться, у нас на предприятии имеется такая кольцевая архитектура.
После разрыва "кольца" Ethernet между корзинами А5 и А6 (патч корд погрызла мышь, хотя отрава лежала в шкафу), через некоторое время происходит потеря связи с корзинами А3,А4,А5. В сети настроено несколько супервизоров. В момент потери связи с корзинами, А2 был первичным контроллером, после его перезагрузки связь с модулями восстановилась. Это уже не первый случай пропадания связи при обрыве кольца. Вот мы и не знаем на кого грешить, то ли это модуль Ehternet в корзине А2 или 1715 AENTR (больше ссылаемся на 1715). Подскажите, что предпринять, чтоб связь не рвалась при разрыве кольца.
Ревизии модулей в корзинах:
А1:1756-L71 20.54
1756-EN2TR/В 5.028
1756-RM/В 3.003
A2:1756-L71 20.54
1756-EN2TR/В 5.028
1756-RM/В 3.003
A3:1715-AENTR/A 1.005
A4:1756-EN2TR/В 5.028
A5:1756-EN2TR/В 5.028
A6:1756-EN2TR/В 4.004
Диагностика модулей: