Добрый день, Всем
Помогите, пожалуйста, разобраться по входному модулю 1746-IM16 (230VAC). К модулю подключены обратные связи (статусы) оборудования. Если замерить напряжение в самом модуле (входы), показыват 220V, но индикация не горит. Это означает неисправность самого модуля, или неправильная настройка? Также может кто нибудь объяснить что означают типы Source/Sink ? Заранее спасибо!
Сообщений: 34
Тем: 5
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 9
Given 4 thank(s) in 4 post(s)
30-Aug-2020, 01:26:32
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-Sep-2020, 21:36:47 oldDad.)
(29-Aug-2020, 07:47:47)bibby Написал: Добрый день, Всем
Помогите, пожалуйста, разобраться по входному модулю 1746-IM16 (230VAC). К модулю подключены обратные связи (статусы) оборудования. Если замерить напряжение в самом модуле (входы), показыват 220V, но индикация не горит. Это означает неисправность самого модуля, или неправильная настройка? Также может кто нибудь объяснить что означают типы Source/Sink ? Заранее спасибо!
Нужно смотреть схему подключения. У вас, раз меряете напряжение на канале, подключено по схеме SINK - пассивной, когда полевая часть питает модуль. В этом случае на точки COM должна быть подключена нейтраль, галванически принадлежащая той же группе, что и фаза, которая дает сигнал.
При подключении SOURCE все наоборот, но условие остается, только уже идет фаза на COM, а нейтраль сигнальная.
С уважением, Ермаков Александр