31-Aug-2020, 14:30:13
(Сообщение последний раз редактировалось: 31-Aug-2020, 14:33:31 vladimir_ch.)
Кому интересно.
Разобрался я с данной проблемой, задал вопрос в техподержку Rockwell.
вот их ответ:
As written in this document RSLinx Classic with OPC toppics only works with firmware 4 and lower.
Starting with firmware 7 you need to use RSLinx Enterprise and FactoryTalk Gateway OPC server:
https://rockwellautomation.custhelp.com/...id/0607457
и существует отдельная инструкция по настройке RS Linx Entr. Так что через него все работает, а через RS Linx classic на новых прошивках контроллера работать не будет.
Разобрался я с данной проблемой, задал вопрос в техподержку Rockwell.
вот их ответ:
As written in this document RSLinx Classic with OPC toppics only works with firmware 4 and lower.
Starting with firmware 7 you need to use RSLinx Enterprise and FactoryTalk Gateway OPC server:
https://rockwellautomation.custhelp.com/...id/0607457
и существует отдельная инструкция по настройке RS Linx Entr. Так что через него все работает, а через RS Linx classic на новых прошивках контроллера работать не будет.