#2
Здравствуйте! 
90% всех неисправностей подобного рода - это плохие контакты, кабели, токопроводящая пыль.
Вы проверяли напряжения питания системы? Заземление выполнено правильно, не нарушено?
Сетевые кабели в порядке? 
В каких условиях - температура, влажность, наличие агрессивной или токопроводящей сети работают системы?

Судя по тому, что применяется сеть DH+ и SLC, система достаточно древняя. Хотя в электронных схемах модулей и не применяются электролитические конденсаторы, за два десятка лет в некоторых компонентах вполне могли произойти дегенеративные изменения. Здесь можно только порекомендовать последовательно пробовать менять модули процессоров, чистить, мыть изоропиловым спиртом, проверять контакты, источники питания. Однако, судя по  тому, что, как я понял, частота отказов нарастает, какой-то компонент "приезжает".