Резервирование Control Logix 5561
#10
Сейчас у вас два нерезервированных отдельных шасси, которые ничего не знают друг о друге, никак не синхронизированы и не заменяют друг друга. Никакого резервирования у вас нет. По сети само ничего не передается, по ней передается только то, что запрограмированно и сконфигурировано в системе.

До тех пор, пока вы не установите необходимые модули резервирования и точно не выполните все требования вышеуказанного документа, никакого резервирования не будет.

Если вам, действительно, нужна резервированная система, а судя по вашим вопросам, у вас ее нет, и вы ее самостоятельно реализовать не можете, настоятельно рекомендую вам обратиться к специалистам, понимающим, как строить резервированные системы на базе оборудования Rockwell Automation.