Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи! Возникла необходимость контроля состояния каналов А В удаленных Flex`ов 1794-ACNR15? Контроллер 1756-L71, Studio 5000 logix designer v28. Прошу ссылки на документацию описывающую решение проблемы.. Заранее спасибо..
Сообщений: 16
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
1
Thanks: 0
Given 2 thank(s) in 2 post(s)
11-Jan-2019, 10:47:42
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-Jan-2019, 11:12:38 oldDad.)
Для получения данных с модуля можно использовать инструкцию GSV. С помощью атрибута LEDStatus можно получить состояние светодиодов на лицевой поверхности модуля - уже можно состояние каналов диагностировать. Да и FaultCode тоже должен помочь.