(11-Oct-2018, 13:25:54)oldDad Написал: Имеется в виду, что адреса IP нужно заменить в сегменте Ethernet/IP, или же речь идет об адресах узлов в ControlNet (и тогда это не IP) ?
Да, требовалось заменить IP адреса в сегменте Ethernet.
(11-Oct-2018, 16:23:41)Ryzhij_62 Написал: Верно ли я понял, что модули Ethernet используются для связи только с рабочими станциями SCADA (или HMI-панелями оператора), а сетью ControlNet у Вас охвачена I/O-периферия?
Так точно.
Но уже всё сделано.
Наши действия:
Выключили резервное шасси, в модуле Ethernet поменяли переключатели на 999, потом включили шасси и задали через ПО уже необходимый адрес. На живую вытащили модуль с основного шасси, так же сменили переключатели на 999, после установки модуля на место адрес остался прежний, меняли его в программе контроллера и прогружали контроллер. После прогрузки на резервируемом шасси адрес стал +1 от основного, но программа в контроллере отсутствовала. Перезапустили резервное шасси по питанию, прошла синхронизация и всё стало ОК. Поменяли адрес на станции SCADA в топике и всё (потребовалась перезагрузка).
Я не знаю, на сколько действия были правильными, главное работает) Может данная информация будет кому полезна...