Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1769-L33ER не прогружается
#1
Доброго времени суток.
Имеется контроллер, 1769-L33ER с подключенным к нему по EtherNet модулями ввода-вывода.
После длительного простоя без питания с него стекла программа. Плюс, когда отключали шкаф  с контроллером, никто не думал о безопасном снятии питания и остановке контроллера.
Теперь мы имеем пустой контроллер, накопитель с ошибками и отсутствие возможности загрузить в контроллер ПО.
Не загружается оно по причине того, что контроллер Studio5000 видит запущенным в режим "RUN", но при это, аппаратно, контроллер в режиме "PROG".
После попыток переключения между режимами контроллер снова уходит в главную ошибку.
Как сбросить этот контроллер до полного нуля ?

С уважением, Ермаков Александр

Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
1769-L33ER не прогружается - от ErmakovAV - 17-Aug-2018, 12:51:03

Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Подключение ДРС-500М к модулю 1769-HSC Николай 1 13.336 19-Jul-2020, 20:10:32
Последний пост: dv_

Перейти к форуму: