PLC5 зависшие данные
#5
(22-Mar-2018, 12:00:35)bibby Написал: ... Со вчерашнего дня работает вентилятор на климе. На Panel view смотрю Device runtime (наработки часов), данные не меняются. Получается счетчик завис, что может быть? Перезагрузка ключом в самом контроллере поможет?
Чтобы узнать, что, надо подключиться (OnLine) к контроллеру и смотреть на этот счетчик и его условия.

(22-Mar-2018, 12:00:35)bibby Написал: Перезагрузка ключом в самом контроллере поможет?
OldDad уже ответил. Добавлю, если вдруг помогло - дефект программы, т.е. см. в OnLine, т.к. может повториться опять.
Первый из светодиодов - "RUN", на остальные смотреть потом.
Ключиком не рекомендую баловаться, т.к. при дефектах в программе, в нерабочем состоянии найти этот дефект легче.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
PLC5 зависшие данные - от bibby - 22-Mar-2018, 12:00:35
RE: PLC5 зависшие данные - от oldDad - 22-Mar-2018, 15:07:35
RE: PLC5 зависшие данные - от bibby - 23-Mar-2018, 08:38:29
RE: PLC5 зависшие данные - от maxim - 23-Mar-2018, 15:14:34
RE: PLC5 зависшие данные - от dv_ - 23-Mar-2018, 16:05:59
RE: PLC5 зависшие данные - от oldDad - 23-Mar-2018, 23:52:59