Можно ли записать 0 ?
#7
(10-Jan-2019, 14:35:57)Curr93 Написал: Здравствуйте! ))) подскажите пожалуйста можно ли средствами FT View Studio сделать запись (дату время наступления события и сопроводительный текст) необходимых "алармов" во внешний файлик. Я так понял что средствами VBA это сложно сделать - нужны дополнительные модули и т.п. 
Вот например CONNECTION_STATUS стал равен нулю и срез этого события надо записать в файл... как бы Вы сделали?

В контроллере командой ALMD - будет зафиксировано время контроллера. Механизм Alarm & Event через RSLinx Enterprise.
Или по старинке - используя механизм ALARM в самом FT View (фиксируется время сервера).
В обоих случаях фиксируются три времени:
  • появления события
  • исчезновения события
  • квитирования персоналом, если заказано.

PS. VBA используй минимально только для случаев когда не хватило штатных средств, а их более, чем достаточно.
И про код VBA помнить, что он принадлежит экрану.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by: Curr93


Сообщения в этой теме
Можно ли записать 0 ? - от katerina - 02-Feb-2018, 11:02:01
RE: Можно ли записать 0 ? - от dv_ - 02-Feb-2018, 16:17:19
RE: Можно ли записать 0 ? - от Curr93 - 10-Jan-2019, 14:35:57
RE: Можно ли записать 0 ? - от dv_ - 10-Jan-2019, 15:37:20
RE: Можно ли записать 0 ? - от Curr93 - 11-Jan-2019, 06:18:11
RE: Можно ли записать 0 ? - от dv_ - 11-Jan-2019, 15:03:51
RE: Можно ли записать 0 ? - от Curr93 - 14-Jan-2019, 07:10:23
RE: Можно ли записать 0 ? - от oldDad - 14-Jan-2019, 10:14:06
RE: Можно ли записать 0 ? - от Curr93 - 15-Jan-2019, 06:10:24
RE: Можно ли записать 0 ? - от oldDad - 15-Jan-2019, 10:12:32
RE: Можно ли записать 0 ? - от Curr93 - 16-Jan-2019, 12:44:31
RE: Можно ли записать 0 ? - от katerina - 05-Feb-2018, 10:13:07
RE: Можно ли записать 0 ? - от dv_ - 05-Feb-2018, 14:40:20
RE: Можно ли записать 0 ? - от katerina - 15-Feb-2018, 12:05:35
RE: Можно ли записать 0 ? - от oldDad - 11-Jan-2019, 12:33:24

Перейти к форуму: