(05-Feb-2018, 10:13:07)katerina Написал: Пила в контроллере формируется следующим образом (см. пожалуйста вложение).
Пила к сожалению необходима для контроля связи.
В проекте, созданном в Factory Talk ME, раз в две минуты происходит обнуление пилы. Это было видно по тренду в RSLogic5000. Пыталась добиться такого же результата в Factory Talk SE через Макрос, Событие, дерайвед и просто через кнопку на экране в проекте - не получалось записать 0 в пилу. Просто стало интересно, почему ME позволяет записать 0 ( хоть и раз в две минуты), а SE - нет.
про LongViewer: к RSView32
В SE тоже должно получаться, при записи в opc.to.float[15], только ноля не будет видно: контроллер быстрее прибавляет "1", чем считывается в SE.
Попробуй записать ноль при остановленном контроллере (Program).
Остаюсь при своем мнении про другие методы.
RSView32 (до V6.40 включительно) писал в DBF, открывается в Excel.