Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SLC 5/03 и AIC+
#12
(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: Получается такая схема?
Да. Этот документ видел? Имей ввиду:  на RJ45 (порт Ch1) в SLC имеется 24 VDC, порт mini-DIN в NET-AIC+ может получить внешнее питание 24 VDC.

(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00  установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64.
Мои картинки RSLinx с WinXP.

(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?
Да, при этом у тебя остается свободный порт Ch0 для подключения по DF-1 в критических ситуациях.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 12:26:25
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от oldDad - 17-Nov-2017, 13:15:48
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 13:52:58
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 15:28:50
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 16:50:45
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 19:36:35
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 20:28:24
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 21:52:11
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 18-Nov-2017, 10:53:39
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 18-Nov-2017, 11:15:41
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 18-Nov-2017, 12:20:19
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 18-Nov-2017, 19:35:58
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 20-Nov-2017, 11:40:53
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 20-Nov-2017, 12:17:25