18-Nov-2017, 19:35:58
(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: Получается такая схема?Да. Этот документ видел? Имей ввиду: на RJ45 (порт Ch1) в SLC имеется 24 VDC, порт mini-DIN в NET-AIC+ может получить внешнее питание 24 VDC.
(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00 установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64.Мои картинки RSLinx с WinXP.
(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?Да, при этом у тебя остается свободный порт Ch0 для подключения по DF-1 в критических ситуациях.