SLC 5/03 и AIC+
#11
(18-Nov-2017, 11:15:41)dv_ Написал: Huh
[Изображение: PIC_AIC.png][Изображение: i.gif]
Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485.

"Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default.
Получается такая схема?
[Изображение: SHEMA4.jpg]
А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00  установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64. И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 12:26:25
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от oldDad - 17-Nov-2017, 13:15:48
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 13:52:58
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 15:28:50
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 16:50:45
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 19:36:35
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 20:28:24
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 21:52:11
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 18-Nov-2017, 10:53:39
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 18-Nov-2017, 11:15:41
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 18-Nov-2017, 12:20:19
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 18-Nov-2017, 19:35:58
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 20-Nov-2017, 11:40:53
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 20-Nov-2017, 12:17:25

Перейти к форуму: