18-Nov-2017, 12:20:19
(18-Nov-2017, 11:15:41)dv_ Написал:Получается такая схема?![]()
Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485.
"Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default.
А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00 установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64. И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?


![[Изображение: PIC_AIC.png]](http://i.piccy.info/i9/56be5cc3b05ba16f933e7cfa3051cfef/1510992288/9347/1164663/PIC_AIC.png)
![[Изображение: i.gif]](http://i.piccy.info/a3/2017-11-18-08-04/i9-11789544/326x299-r/i.gif)