SLC 5/03 и AIC+
#7
(17-Nov-2017, 19:36:35)dv_ Написал: Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)?
Если PV будет общаться с обоими контроллерами и при этом один из контроллеров может быть выключен - будешь иметь проблемы: PV "замордует" сообщениями про отсутствующий контроллер (требуется постоянное квитирование этого факта) или придется отказываться от части встроенного функционала PV (Diagnostic).

PanelView Plus 1000 2711P-RDT10C. PV постоянно будет общаться с обоими контроллерами.Линия работает только с постоянно включенными двумя контроллерами. Еще вопрос как конфигурировать драйвер в RSlinx? Это будет драйвер PIC/AIC+? В какой версии RSlinx есть этот драйвер?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 12:26:25
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от oldDad - 17-Nov-2017, 13:15:48
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 13:52:58
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 15:28:50
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 16:50:45
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 19:36:35
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 17-Nov-2017, 20:28:24
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 17-Nov-2017, 21:52:11
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 18-Nov-2017, 10:53:39
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 18-Nov-2017, 11:15:41
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 18-Nov-2017, 12:20:19
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 18-Nov-2017, 19:35:58
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от Villirex - 20-Nov-2017, 11:40:53
RE: SLC 5/03 и AIC+ - от dv_ - 20-Nov-2017, 12:17:25

Перейти к форуму: