27-Sep-2017, 09:06:52
(27-Sep-2017, 08:30:16)pugacz Написал: Добрый день!Добрый день, если ошибка TYPE1, CODE60, то проще сменить процессор на L61 или из этой серии, что бы не пришлось менять все остальные модули в корзине. К сожалению нам эту ошибку победить не удалось и меняли все процессора на производстве на L61.
С 2013 года работает система управления 10-мегаваттным воздушным компрессором на основе процессорного модуля 1756-L55. Версия прошивки 16.20.
За время эксплуатации с периодичностью раз в год-полтора наблюдается спонтанная "порча" технологической управляющей программы в памяти процессора.
Последний раз такое произошло несколько дней назад, что привело к нештатной остановке компрессора.
Батарея процессорного модуля имеет напряжение +2.9В
Система запитана от источника бесперебойного питания с регулярно обновляемыми батареями.
С чем может быть связана проблема? На что обратить внимание? Рекомендации по решению?
С уважением - Юрий.