Резервирование L72
#6
Производитель гарантирует работоспособность 1756-RM2 только с кабелями 1756-RMC1, 1756-RMC3 или 1756-RMC10. Эти кабели имеют разъём типа LC single mode.
Кабели для 1757-SRM имели разъём типа ST multi mode.

Попробуйте еще опустить firmware процессоров до v20.057, как это требуется по 1756-rn694_-en-p.pdf.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 09:37:27
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 09:46:20
RE: Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 09:50:22
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 09:55:35
RE: Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 09:56:39
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 10:14:04
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 10:14:44
RE: Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 10:51:58
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 11:10:52
RE: Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 11:16:31
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 11:55:37
RE: Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 12:36:51
RE: Резервирование L72 - от oldDad - 11-Apr-2017, 13:04:20
RE: Резервирование L72 - от Ryzhij_62 - 11-Apr-2017, 15:09:20
RE: Резервирование L72 - от vladimir_ch - 11-Apr-2017, 16:36:43