#4
Здравствуйте.

Я бы на Вашем месте сделал бы следующее:

1. Добавил бы диагностику сети DLR , как сказано в документе DLR Faceplate V3.01.pdf. Очень наглядно будет.
2. Обратите внимание что написано в документе enet-ap005_-en-p.pdf

"Any of the following can cause a Rapid Ring Fault:
• 5 intentional disconnections/reconnections of a node from the network within 30 seconds
• A duplex mismatch between two connected devices
• Electromagnetic noise on the network
• Unstable physical connections, such as intermittent connectors
Given the nature of a Rapid Ring Fault, the Last Active Node information can be inaccurate when a Rapid
Ring Fault condition is present"

После того, как Вы будете видеть ясную картину, что происходит можно будет решать как поступать. Удачи!
Ответ с цитатой }}
Thanks given by: sanches


Сообщения в этой теме
Кольцо Ethernet - от sanches - 03-Aug-2017, 15:36:22
RE: Кольцо Ethernet - от Ryzhij_62 - 03-Aug-2017, 22:38:17
RE: Кольцо Ethernet - от oldDad - 04-Aug-2017, 10:51:50
RE: Кольцо Ethernet - от maxim - 04-Aug-2017, 14:54:09
RE: Кольцо Ethernet - от sanches - 04-Aug-2017, 15:18:32
RE: Кольцо Ethernet - от urvoc - 06-Nov-2017, 08:38:52
RE: Кольцо Ethernet - от oldDad - 04-Aug-2017, 16:15:36
RE: Кольцо Ethernet - от Ryzhij_62 - 05-Aug-2017, 11:21:47
RE: Кольцо Ethernet - от sanches - 07-Aug-2017, 10:31:21

Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR Александр 2 5.352 25-Oct-2018, 05:59:48
Последний пост: Александр
  Репитеры сети EtherNet vladimir_ch 1 5.344 16-Oct-2017, 15:29:56
Последний пост: oldDad

Перейти к форуму: