26-Jul-2017, 20:58:37
Канал в модуле может быть выключен:
![[Изображение: NI_8_.jpg]](http://i.piccy.info/i9/fd829580ea08082a374a084ade538eae/1501091300/51437/1164663/NI_8_.jpg)
![[Изображение: i.gif]](http://i.piccy.info/a3/2017-07-26-17-48/i9-11412734/705x441-r/i.gif)

1747-SN "порождает" RIO (для SLC-5), для связи по RIO в шасси с 1746-NI8 вместо процессора должен стоять 1747-ASB.
Чтобы дальше, что-то советовать нужна вся структура.
![[Изображение: NI_8_.jpg]](http://i.piccy.info/i9/fd829580ea08082a374a084ade538eae/1501091300/51437/1164663/NI_8_.jpg)
![[Изображение: i.gif]](http://i.piccy.info/a3/2017-07-26-17-48/i9-11412734/705x441-r/i.gif)
Kai rat84 Написал:И еще дополнительная информация: МОДУЛЬ СВЯЗАН С КОНТРОЛЛЕРОМ ЧЕРЕЗ СКАННЕР 1747-SN.

1747-SN "порождает" RIO (для SLC-5), для связи по RIO в шасси с 1746-NI8 вместо процессора должен стоять 1747-ASB.
Чтобы дальше, что-то советовать нужна вся структура.