(11-Nov-2020, 19:56:11)ihor Написал: а если компорт 2  (RS232) 9-pin  и RJ45 со стороны РС (есть такой кабель)? .. покамест, не могу получить коммуникацию по Ethernet.. LCD-панель запаролена, а в меню почему-то отсутствует раздел Security, в котором можно деактивировать использование пароля и узнать IP-адрес .. о.с. "сплошные проблемы" ..

DB-9 в контроллере такой же  как на компьютере - нуль-модемный кабель нужен. Если стоит пароль - не получится. Есть универсальный пароль, но после него контроллер будет пустым. Кто вам это поставлял?