не работает опрос на модуле MVI69-MCM
#3
(05-Jun-2020, 12:35:40)ErmakovAV Написал: <p>
(05-Jun-2020, 12:01:09)vladimir_ch Написал: Добрый день коллеги!
Очень прошу помощи, не могу победить MVI69-MCM, сделал все по видео инструкции с сайта прософт.
Порт 1 настраиваю как мастер, выставляю скорость и т.п.
[Изображение: 2.jpg]
Заливаю через билдер в модуль и не идет опрос слейва, смотрел диагностикой
[Изображение: image.jpg]
и из нее видно, что Command count:0, хотя в конфигураторе я задаю 2. перепробовал разные конфигураторы, но ничего не помогает, что делать ума не приложу.
помогите советом. спасибо!

Перемычки выбора интерфейса 232/422/485 стоят верно ?
Настройки backplane69 покажите?
Вы читаете данные (10 регистров) и пишите их в 600 ячейку памяти модуля, длинна набора данных должна быть минимум 610, она сконфигурирована в модуле ?
Если загрузить конфигурацию, затем создать новую и выгрузить текущую из модуля, они совпадают ? проверьте это.
Бывает, что грузится с ошибкой, нужно всегда проверять перед включением в работу конфигурации
В контроллере, на котором в шасси этот модуль загружена программа от вендора ? что там в массиве данных MCM ?
Какая статистика? Совпадают ли настройки в программе и в софте ProSoft ?
(05-Jun-2020, 12:35:40)ErmakovAV Написал: </p><p>
(05-Jun-2020, 12:01:09)vladimir_ch Написал: Добрый день коллеги!
Очень прошу помощи, не могу победить MVI69-MCM, сделал все по видео инструкции с сайта прософт.
Порт 1 настраиваю как мастер, выставляю скорость и т.п.
[Изображение: 2.jpg]
Заливаю через билдер в модуль и не идет опрос слейва, смотрел диагностикой
[Изображение: image.jpg]
и из нее видно, что Command count:0, хотя в конфигураторе я задаю 2. перепробовал разные конфигураторы, но ничего не помогает, что делать ума не приложу.
помогите советом. спасибо!

Перемычки выбора интерфейса 232/422/485 стоят верно ?
Настройки backplane69 покажите?
Вы читаете данные (10 регистров) и пишите их в 600 ячейку памяти модуля, длинна набора данных должна быть минимум 610, она сконфигурирована в модуле ?
Если загрузить конфигурацию, затем создать новую и выгрузить текущую из модуля, они совпадают ? проверьте это.
Бывает, что грузится с ошибкой, нужно всегда проверять перед включением в работу конфигурации
В контроллере, на котором в шасси этот модуль загружена программа от вендора ? что там в массиве данных MCM ?
Какая статистика? Совпадают ли настройки в программе и в софте ProSoft ?

Уважаемый Александр, спасибо за ответ и внимание.
Отвечу по по порядку:
Перемычки стоят на 485(нижние).
Читал 600 для эксперимента стоит 0.
Загрузил, выгрузил,в билдере всё совпадает(пробовал новую версию 2020 года и 2015 и 2013 года)
Программу брал с сайта прософта 16 ревизию, потом делал в соответствии с документацией и потом еще делал в соответствии с видео.
в массиве данных МСМ пусто, стаитстика все по нулям, т.к. нет команды на опрос(в чем и был мой вопрос).

А что за настройки в прософте и программе которые должны совпадать?

прикладываю скриншоты
а главное как это все связано, с тем что модуль не дает команду запроса ведомому (что видно из Dataanalyzer)?
[Изображение: Win7-32b-RSView-7-60-2020-06-05-13-05-15.png]

[Изображение: 3.jpg]


[Изображение: 4.jpg]


[Изображение: 5.jpg]
</p>