Перемычки выбора интерфейса 232/422/485 стоят верно ?
Настройки backplane69 покажите?
Вы читаете данные (10 регистров) и пишите их в 600 ячейку памяти модуля, длинна набора данных должна быть минимум 610, она сконфигурирована в модуле ?
Если загрузить конфигурацию, затем создать новую и выгрузить текущую из модуля, они совпадают ? проверьте это.
Бывает, что грузится с ошибкой, нужно всегда проверять перед включением в работу конфигурации
В контроллере, на котором в шасси этот модуль загружена программа от вендора ? что там в массиве данных MCM ?
Какая статистика? Совпадают ли настройки в программе и в софте ProSoft ?
(05-Jun-2020, 12:01:09)vladimir_ch Написал: Добрый день коллеги!
Очень прошу помощи, не могу победить MVI69-MCM, сделал все по видео инструкции с сайта прософт.
Порт 1 настраиваю как мастер, выставляю скорость и т.п.
Заливаю через билдер в модуль и не идет опрос слейва, смотрел диагностикой
и из нее видно, что Command count:0, хотя в конфигураторе я задаю 2. перепробовал разные конфигураторы, но ничего не помогает, что делать ума не приложу.
помогите советом. спасибо!
Перемычки выбора интерфейса 232/422/485 стоят верно ?
Настройки backplane69 покажите?
Вы читаете данные (10 регистров) и пишите их в 600 ячейку памяти модуля, длинна набора данных должна быть минимум 610, она сконфигурирована в модуле ?
Если загрузить конфигурацию, затем создать новую и выгрузить текущую из модуля, они совпадают ? проверьте это.
Бывает, что грузится с ошибкой, нужно всегда проверять перед включением в работу конфигурации
В контроллере, на котором в шасси этот модуль загружена программа от вендора ? что там в массиве данных MCM ?
Какая статистика? Совпадают ли настройки в программе и в софте ProSoft ?