Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети
#7
Хорошо, я с сетью сделал выводы, что будет работать при соблюдении следующих условий:
- Коммуникационные кабели должны прокладываться в отдельной металлической трубе или рукаве, соединенной с отдельным контуром "информационного" заземления (не с контуром "силового" заземления) в соответствии с правилами устройства заземления.
- Сделать последовательное соединение (убрать связь линии 3 с 4 и соединить 1 с 4)
- По MAC адресам не должно быть конфликта

Подниму еще раз вопрос по методу передачи:
У нас практически непрерывное производство, и мне нужно при необходимости в онлайне делать изменения, какие теги куда передавать.

Какой способ передачи использовать в данной ситуации лучше?
- MSG более медленная, редактирование можно в online режиме
- Producer/Consumer быстрее, чем MGS, но online изменить конфигурацию не получиться

Получается MSG, тогда такой вопрос, при настройке в дереве проекта мне нужно добавлять тот контроллер куда пойдет MSG?
Это же нужно делать в офлайне и прогружать, т.е. в любом случае при настройке сетевых коммуникаций мне делать загрузку с остановкой контроллера или я не правильно понял?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
RE: Обмен данными между несколькими контроллерами_создание промышленной сети - от provorovi - 05-Dec-2019, 13:47:24

Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Контроль состояния каналов А и В в сети Controlnet Megaaspid 2 7.739 11-Jan-2019, 10:47:42
Последний пост: SergeyM
  Репитеры сети EtherNet vladimir_ch 1 5.344 16-Oct-2017, 15:29:56
Последний пост: oldDad
  Добавление удаленной корзины В/В для сети ControlNet deathrage 4 12.241 14-Jul-2017, 14:26:04
Последний пост: mp3corp

Перейти к форуму: