#5
(04-Dec-2019, 16:38:25)provorovi Написал: Условия прокладки кабелей:
Тут немного по сложнее.
Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть?

Куда и для чего Вы хотите передавать данные?
Данных будет передаваться немного, в основном это положение датчиков, для различных условий и аварийных сообщений, а так же состояние линий для разрешений запусков механизмов.
Т.е. ну очень грубо , то по несколько бит и слов с одного контроллера в другой.

Есть старое доброе руководство.
Посмотрите самый первый раздел про категории проводников и их расположение.
Заземлять экраны кабелей следует с одного конца.


Если у Вас контроллеры семейства Logix5000, то эффективнее будет использовать механизм производимых и потребляемых тегов, чем MSG.
Тут по-русски, но древнее.