(04-Dec-2019, 16:38:25)provorovi Написал: Если силовой кабель лежит вместе с сетевым, может это "подвешивать" сеть?

Безусловно, может. И как вам это в голову только пришло?

Есть такое понятие: "электромагнитная совместимость". Это вообще недопустимо - прокладывать сетевой кабель вместе с силовым. Коммуникационные кабели должны прокладываться в отдельной  металлической трубе или рукаве, соединенной с отдельным контуром "информационного" заземления (не с контуром "силового" заземления) в соответствии с правилами устройства заземления.

Еще 30 лет назад я бы за такое акт сдачи в эксплуатацию не подписал, а сейчас об этих нормах даже и не знают. Вот времена настали....