(24-Oct-2019, 17:37:29)dv_ Написал: SM2 как мастер для Modbus имеет ограничения:Доброго времени суток!
Сравни со своими нуждами... и при определенной формулировке - отмазка от начальства.
oldDad уже присоветовал Prosoft Technology.
Рекомендую: 1769-ASCII, но реализацию Modbus RTU придется делать самому (проходил - сложностей нет, а учитывая опыт с Prosoft Technology и их MVI94-GSC-E).
В плюс будет если устройство имеет не Modbus RTU, а правила из Modbus RTU - две большие разницы. На старом форуме есть мои замечания про Modbus RTU в БКТ.М (на 1769-ASCII сделано успешно).
Спасибо за советы! На самом деле я уже успел прочитать все Ваши сообщения на данную тематику, которые поднимались и обсуждались на форуме. И в курсе этого ограничения и опыта с БКТ.М и необходимость чтения более 32 регистров. В моем случае даже 32 регистра излишни. Требуется прочитать порядка 10-5 регистров в несколько запросов.
Написание Modbus Master не проблема, уже много раз делал на других платформах, тем более что потребуется только 1 функцию 0х3 реализовать, но вот предложение о покупке данного модуля я смогу сделать только после невозможности запустить тот, что есть.
Буду иметь в виду все 3 варианта модулей. Еще раз всем спасибо!
(24-Oct-2019, 20:57:53)oldDad Написал: Что ж понятно, бывает. Сообщите потом, пожалуйста, получилось ли. Чудеса иной раз случаются.
Обязательно отпишусь о результатах.