1769-SM2 и L30ER
#1
Добрый день!

Хотел бы попросить знающих людей подсказать, будет ли работать Modbus RTU Master для связи со сторонними Modbus устройствами (не Power Flex 4x) на модуле 1769-SM2 с контроллером 1769-L30ER. Прочитал мануал на модуль, где говорится об использовании сервиса Explicit Messaging и инструкции MSG соответственно) для работы с Modbus RTU Master функционалом. При этом отмечается ограничение, что с L20 и L30 процессорами этот сервис не работает. У меня L30ER, про эту модель прямо ничего не говорится - ни да/ ни нет. Модуль был заложен в проект и собранный шкаф уехал на объект до того момента, как я смог его потестить. Боюсь, что данная функция не заработает на месте и, это будет серьезной проблемой, поэтому проверить работу по месту не могу. Вот и думаю, что, возможно, уже нужно заказывать другой модуль для Modbus и брать его с собой на наладку.
Заранее спасибо за советы!
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
1769-SM2 и L30ER - от PavlovIgorEP - 23-Oct-2019, 11:38:00
RE: 1769-SM2 и L30ER - от oldDad - 24-Oct-2019, 17:02:12
RE: 1769-SM2 и L30ER - от PavlovIgorEP - 24-Oct-2019, 17:09:26
RE: 1769-SM2 и L30ER - от oldDad - 24-Oct-2019, 17:29:25
RE: 1769-SM2 и L30ER - от PavlovIgorEP - 24-Oct-2019, 20:52:47
RE: 1769-SM2 и L30ER - от dv_ - 24-Oct-2019, 17:37:29
RE: 1769-SM2 и L30ER - от PavlovIgorEP - 24-Oct-2019, 20:58:44
RE: 1769-SM2 и L30ER - от oldDad - 24-Oct-2019, 20:57:53