05-Dec-2019, 11:45:47
(05-Dec-2019, 10:56:45)ErmakovAV Написал: Все верно, речь о CompactLogix, если физически из рэка с, допустим, 6 модулями 5 первых вынуть и собрать с одним, последним, а оставшиеся сделать inhibit, то контроллер дальше нормально работает, без ошибок на I/O, при этом модуль который мы оставили, по факту первый, а по программе шестой, будет так же работать по адресу шесть, в этом суть моего предыдущего поста.
Я и не знал о такой фиче.
Странно... При случае проверю.