(02-Dec-2019, 14:05:22)Ryzhij_62 Написал:(25-Nov-2019, 12:36:50)ErmakovAV Написал: Так что учтите этот нюанс при работе с ним!
Странное уточнение, учитывая что речь идёт о Compact Logix )))
Тут иначе и быть не может, адрес модуля (любого!!!) определяется его реальной позицией относительно процессора.
Ведь рэка со слотами как такового нет, нет и явной адресации модулей!
Поэтому, особенности 1769sc-IF4IH тут явно ни при чём.
Все верно, речь о CompactLogix, если физически из рэка с, допустим, 6 модулями 5 первых вынуть и собрать с одним, последним, а оставшиеся сделать inhibit, то контроллер дальше нормально работает, без ошибок на I/O, при этом модуль который мы оставили, по факту первый, а по программе шестой, будет так же работать по адресу шесть, в этом суть моего предыдущего поста.
С уважением, Ермаков Александр