Про тип кабеля уже рассказали.
Добавлю из своего опыта более, чем 20-лет давности:
1. На объекте местные жалуются, что не могут связаться с PV, кабель самодельный - аналог 2711-NC13. Даю им свой, фирменный, все работает. Подключаю их кабель к своему ноутбуку - не работает. Местные дотошно сравнивают "бубочка к бубочке" - все одинаково. Какие провода они применили - мне неизвестно.

2. Времена 486 процессоров (RS-232 на материнке) - связь с контроллером (SLC) проблемы не замечены. Загрузка в PV (средствами PB) - 30-40% и тайм-аут. Аналогичное с ноутбука Compaq Concerto - без проблем. Осциллографом посмотрели амплитуды RS-232 - крамолы нет. Задумались??? Включили RSLinx на диагностику связи с SLC: каждый третий пакет повторы, каждый 10-й - превышение числа повторов. Вывод - плохой RS-232 на материнке. Нашлась старая ISA карта с RS-232 - проблема исчезла.