DH-485 и DF1 являются собственностью Allen-Bradley, они закрыты. Более того, они устарели и больше производителем не поддерживаются.
Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с таким же интерфейсом, как и Ваши контроллеры.
Можно попробовать конвертер от HMS:
https://www.anybus.com/products/gateway-...2-422-485)
Нет, физически это не RS-232, это RS-485.
Конвертеров протокола от производителя нет, Вам нужна панель с таким же интерфейсом, как и Ваши контроллеры.
Можно попробовать конвертер от HMS:
https://www.anybus.com/products/gateway-...2-422-485)
Нет, физически это не RS-232, это RS-485.