#5
(02-Sep-2019, 09:33:27)oldDad Написал: Если Вы уверены, что проблема не в коммутаторе и в кабелях, то она только в контроллере или в рабочей станции. Не пробовали прошить другой контроллер той же прошивкой и загрузить в него тот же проект?

Не вспомните ли, может быть, появлению проблемы предшествовали какие-нибудь события, например, перепрошивка контроллера, переустановка Windows на рабочей станции, обновление FTView и т.п.?

Заменили модуль контроллера, пока замечаний нет, ожидаем.
Контроллер установлен в 2014, пришел с базовой прошивкой 1.12 (если не ошибаюсь) его прошили один раз под версию 20.12 (самая максимальная, которая была в наличии). 
После этого система не обновлялась, единственное, что ее расширили количеством модулей и размером программы.

Мне помнится, что версия 16 была с каким-то багом, связанным с сетью Ethernet, возможно, что на 20 такой же баг ?

С уважением, Ермаков Александр