(02-Sep-2019, 09:20:44)oldDad Написал: Здравствуйте, Александр!
Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор).
Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы проект FTView на ноутбук, поставил его рядом с контроллером и соединил короткими кабелями с любым другим отдельно взятым коммутатором.
Если проблема исчезла, то дело в коммутаторе или кабелях, а если нет - в контроллере или в рабочей станции.
Не пробовали так сделать?
Пробовали все варианты, с коммутатором, без него, с другой рабочей станции (аналогичной по ПО), проблема осталась.
По средствам диагностики ошибок в контроллере нет, все чисто, OPC test client так же не видит провалов в обмене.
Как еще можно явно увидеть (какими инструментами), что данные не принимает именно контроллер, а не кто-то их блокирует по пути?
С уважением, Ермаков Александр