Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix
#2
Здравствуйте, Александр!
Давайте расуждать логически. Виноваты могут быть либо рабочая станция, либо контроллер, либо канал связи (кабели, коммутатор).

Первое, что я бы сделал, так это загрузил бы проект FTView на ноутбук, поставил его рядом с контроллером и соединил короткими кабелями с любым другим отдельно взятым коммутатором.

Если проблема исчезла, то дело в коммутаторе или кабелях, а если нет - в контроллере или в рабочей станции.

Не пробовали так сделать?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
RE: Factory Talk view 7.0 в связке с CompaclLogix - от oldDad - 02-Sep-2019, 09:20:44

Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Factory Talk View SE миграция (уточнено!!!) Nikolay_Asutp 1 5.057 24-Jul-2019, 16:03:44
Последний пост: Ryzhij_62