Модификация SIL 2
#7
Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства.
Сертификаты даются на устройства, и на основании этих данных обсчитываются контуры ПАЗ.
Как там у вас всё это соединено в системе и какие требуются вашему тех.процессу уровни SIL, можете знать только Вы.