Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модификация SIL 2
#5
(02-Jul-2019, 11:22:20)oldDad Написал: Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.

Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы?
ESD система (emergency shut-down) это система ПАЗ -противоаварийная защита на ЦППН.

На руководстве по SIL-2 от фирмы Rockwell Automation написано:
"Только три модуля ввода/вывода одобрены для использования в
отказоустойчивой системе ControlLogix. В дополнение к одобренным
модулям ввода/вывода в отказоустойчивой системе должны использоваться
специализированные клеммные панели"

На место этих специализированных клеммных панелей поставщик оборудований установил усилитель с развязкой (MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I ) на каждый канал. То есть они не соблюдали рекомендаций от RA и это как то будет влять на SIL-2?
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
Модификация SIL 2 - от Aizat - 02-Jul-2019, 07:50:06
RE: Модификация SIL 2 - от oldDad - 02-Jul-2019, 09:30:59
RE: Модификация SIL 2 - от Aizat - 02-Jul-2019, 11:16:54
RE: Модификация SIL 2 - от oldDad - 02-Jul-2019, 11:22:20
RE: Модификация SIL 2 - от Aizat - 02-Jul-2019, 13:53:42
RE: Модификация SIL 2 - от oldDad - 02-Jul-2019, 14:25:30
RE: Модификация SIL 2 - от Ryzhij_62 - 05-Jul-2019, 11:34:43
RE: Модификация SIL 2 - от Aizat - 11-Jul-2019, 12:15:27
RE: Модификация SIL 2 - от oldDad - 11-Jul-2019, 12:25:07

Перейти к форуму: