02-Jul-2019, 13:53:42
(02-Jul-2019, 11:22:20)oldDad Написал: Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.ESD система (emergency shut-down) это система ПАЗ -противоаварийная защита на ЦППН.
Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы?
На руководстве по SIL-2 от фирмы Rockwell Automation написано:
"Только три модуля ввода/вывода одобрены для использования в
отказоустойчивой системе ControlLogix. В дополнение к одобренным
модулям ввода/вывода в отказоустойчивой системе должны использоваться
специализированные клеммные панели"
На место этих специализированных клеммных панелей поставщик оборудований установил усилитель с развязкой (MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I ) на каждый канал. То есть они не соблюдали рекомендаций от RA и это как то будет влять на SIL-2?