Добрый день коллеги!
Прошу помочь с советом.
По проекту мы попросили ESD систему с SIL2 на базе контроллера Control Logix.
Одна компания отликнулся на это, поставила нам шкаф с контроллерами 1756-L73. (все резервирован: контроллеры, модули, связь)
Но вместо терминальных блоков (который указан на мануале по SIL-2 от RA) 1492-TAIFM16-F-3 они установили два MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу) на каждый канал.
Вопрос: Это модифицированная система будет ли соответствовать системе SIL-2 ?