Резервирование Control Logix 5561
#6
(06-Jun-2017, 09:22:11)oldDad Написал: Возможно только аппаратное резервирование с использованием модулей резервирования.

По поводу резервирования см. следующую публикацию:
ControlLogix Enhanced Redundancy System User Manual

Вообще, почему Вы думаете, что у вас система с резервированием? Кто вам разрабатывал такую структуру системы? Вы ее сами проектировали, или ее проектировал какой-то системный интегратор, имеющий know-how в оборудовнии Rockwell?

Если вы хотите иметь резервированную систему, то ее нужно полностью перепроектировать. В частности, 1756-OX8I вообще не должен находиться в резервированном шасси.
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
RE: Резервирование Control Logix 5561 - от oldDad - 06-Jun-2017, 12:23:46

Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Unable to load ActiveX control for display katerina 4 20.266 06-Jun-2018, 17:37:28
Последний пост: katerina
  Резервирование L72 vladimir_ch 14 43.913 11-Apr-2017, 16:36:43
Последний пост: vladimir_ch

Перейти к форуму: