26-May-2019, 19:10:08
(24-May-2019, 10:13:16)vadim Написал: Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8.Актуально для сигналов 4...20 мА.
1. Как в программе определить обрыв аналогового входа?
![[Изображение: IF8.png]](http://i.piccy.info/i9/9614b8f9d8cdedb38da13ca0de5f170c/1558886250/14651/1164663/IF8.png)
![[Изображение: i.gif]](http://i.piccy.info/a3/2019-05-26-15-57/i9-13195902/535x438-r/i.gif)
(24-May-2019, 10:13:16)vadim Написал: 2. Правильно ли я понимаю, что масштабирование сигнала делается функцией SCL или есть другие стандартные способы?Можешь сделать свой аналог SCL, через AOI. И будет доступен не только в FB.
![[Изображение: SCP_L.png]](http://i.piccy.info/i9/61b47daa550391b4c8cca58b5e73a7f6/1558887389/6407/1164663/SCP_L.png)
![[Изображение: i.gif]](http://i.piccy.info/a3/2019-05-26-16-16/i9-13195953/380x254-r/i.gif)
(24-May-2019, 10:13:16)vadim Написал: 3. Правильно ли я понимаю что обработку алармов (HH, H, L, LL) делается функцией ALMA или есть другие стандартные способы?В самом модуле есть возможность для Hi и Lo. ALMA хороша в связке с FT View