#2
Если модуль стоит в одном из двух резервированных процессорных шасси, то можно выключить и заново включить источник питания в этом шасси.

Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент работало ведущим, а второе шасси - ведомым, то нужно выключить ведущего, дождаться пока ведомый станет ведущим и перехватит управление на себя.

Если резервированная система корректно сконфигурирована, то ничего страшного не случится, на то она и резервирована, чтобы в случае чего ведомый перехватил управление у ведущего.

Затем  громко посчитайте до 100 через некоторое время снова включите выключенный источник питания и нужно дождаться, чтобы данное шасси стало ведомым. Проконтролируйте процесс, отмечайте ошибки, если они появятся.

Если шасси, в котором стоит данный модуль, в данный момент работало ведомым, а второе шасси - ведущим, то нужно выключить ведомого и через некоторое время снова включить и убедиться, что это шасси снова стало ведомым.

Затем, еще через некоторое время, для чистоты эксперимента, выключите ведущего (им стало второе шасси). Шасси с проблемным модулем должно перехватить управление и снова стать ведущим.

Если перевключение не даст результатов, прошейте модуль самым актуальным firmware для данной серии модулей (перед этим проверьте на совместимость с firmware процессора и остальных модулей).
Ответ с цитатой }}
Thanks given by:


Сообщения в этой теме
RE: Проблемы с Ethernet модулем 1756-EN2TR - от oldDad - 24-Oct-2018, 15:27:56

Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Кольцо Ethernet sanches 8 22.329 06-Nov-2017, 08:38:52
Последний пост: urvoc
  Репитеры сети EtherNet vladimir_ch 1 5.344 16-Oct-2017, 15:29:56
Последний пост: oldDad
  Проблемы с DH+ Aizat 1 7.037 12-Jun-2017, 19:37:10
Последний пост: oldDad

Перейти к форуму: