Добрый день коллеги!
Прошу помочь с советом.
По проекту мы попросили ESD систему с SIL2 на базе контроллера Control Logix.
Одна компания отликнулся на это, поставила нам шкаф с контроллерами 1756-L73. (все резервирован: контроллеры, модули, связь)
Но вместо терминальных блоков (который указан на мануале по SIL-2 от RA) 1492-TAIFM16-F-3 они установили два MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу) на каждый канал.
Вопрос: Это модифицированная система будет ли соответствовать системе SIL-2 ?
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
02-Jul-2019, 11:22:20
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-Jul-2019, 11:24:35 oldDad.)
Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.
Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы?
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
02-Jul-2019, 14:25:30
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-Jul-2019, 14:38:16 oldDad.)
Понятно.
Отсюда не видно, соответствует ли ваша система требованиям стандартов IEC 61508 и IEC 61511, что все эксплуатационные процедуры правильно соблюдаются, и что тестирование работоспособности производится также правильно и т.п. Возможно, ваша система соответствует SIL-2, но возможно и нет.
Ни один производитель и ни один продавец компонентов не может самостоятельно этого определить, тем более, на расстоянии, не зная и не видя вашу систему. Покупка компонентов, отвечающих определенному уровню SIL, еще не делает всю систему способной отвечать каким-либо требованиям.
Доказать вам, конечному пользователю, что система безопасности выполнена в соответствии со стандартами IEC 61508, 61511, должен тот системный интегратор, который создал для вас эту систему. Он также должен был разработать для вас комплект документации, описывающей архитектуру системы, производственные процессы и все необходимые процедуры эксплуатации, тестирования и т.п. Система управления должна использоваться только таким образом, каким было определено при ее создании и зафиксировано в ее эксплуатационной документации.
Если вам это, действительно, нужно, то, возможно, нужно было указать в контракте с системным интегратором, что он должен сертифицировать эту систему по SIL-2. Пока процедура сертификации не выполнена, ни одна организация не может утверждать, соответствует ли ваша система какому-то определенному уровню SIL или не соответствует.
Сообщений: 55
Тем: 2
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
6
Thanks: 3
Given 5 thank(s) in 5 post(s)
Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства.
Сертификаты даются на устройства, и на основании этих данных обсчитываются контуры ПАЗ.
Как там у вас всё это соединено в системе и какие требуются вашему тех.процессу уровни SIL, можете знать только Вы.
Сообщений: 6
Тем: 3
Зарегистрирован: Jun 2017
Репутация:
0
Thanks: 2
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
Спасибо за ответы.
Может ли ваша компания ( VDT ) проверить и предоставить сертификаты SIL-2 для системы ПАЗ?