Добрый день
В нашем проекте используется система ControlLogix 5561, в корзинах основного и резервных контроллеров так же установлены CNB и ENBT модули. Вчера при отключении питания основной корзины у нас не перешел на резервный. Теперь не могу понять есть ли у нас резервирование или нет. Как я понял обычно для реализации резервирования ставит специальные модули, например 1757-SRM. Можно ли сделать резервирование без этих модулей (может быть программно)? Спасибо!
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
06-Jun-2017, 09:22:11
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-Jun-2017, 10:38:34 oldDad.)
Здравствуйте,
уточните, пожалуйста, у Вас резервированная система или нет?
Перечислите, пожалуйста, все модули в шасси, где установлены модули процессоров.
Возможно только аппаратное резервирование с использованием модулей резервирования. Для резервирования используются модули 1756-RM2 (в более старых системах - 1756-RM, в еще более старых - 1757-SRM).
Сообщений: 18
Тем: 8
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
0
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
У нас две корзины основная и резервная. На каждой корзине расположены Control logix-1шт, 1756-ENBT-2шт, 1756-CNBR-5шт, 1756-OX8I-1шт. Получается у нас не до конца настроена резервирование или ее вообще нет.
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
bibby,
у вас нет никакой системы резервирования.
Сообщений: 18
Тем: 8
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
0
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
Для резервирования обязательно использовать выше перечисленные модули или можно обойтись без них? Можно программно настроить через Rslinx например?
Сообщений: 18
Тем: 8
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
0
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
oldDad,
Спасибо за ответ!
Еще один вопрос, две корзины который я до этого писал основной и резервный. Там два модуля CNBR завязаны между собой. Для чего так делают обычно?
Сообщений: 18
Тем: 8
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
0
Thanks: 0
Given 0 thank(s) in 0 post(s)
Если основная корзина работает на одном сети, а резервная корзина по другой сети. Оба сети в работе. При отключении основной сети по резервному должно передаваться, или без резервирования все равно не будет работать?
Сообщений: 181
Тем: 1
Зарегистрирован: Apr 2017
Репутация:
8
Thanks: 8
Given 19 thank(s) in 18 post(s)
07-Jun-2017, 13:32:22
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-Jun-2017, 13:44:06 oldDad.)
Сейчас у вас два нерезервированных отдельных шасси, которые ничего не знают друг о друге, никак не синхронизированы и не заменяют друг друга. Никакого резервирования у вас нет. По сети само ничего не передается, по ней передается только то, что запрограмированно и сконфигурировано в системе.
До тех пор, пока вы не установите необходимые модули резервирования и точно не выполните все требования вышеуказанного документа, никакого резервирования не будет.
Если вам, действительно, нужна резервированная система, а судя по вашим вопросам, у вас ее нет, и вы ее самостоятельно реализовать не можете, настоятельно рекомендую вам обратиться к специалистам, понимающим, как строить резервированные системы на базе оборудования Rockwell Automation.