    Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8. 1. Как в программе определить обрыв аналогового входа? 2. Правильно ли я понимаю, что масштабирование сигнала делается функцией ...
vadim Программирование 5 10.467 24-May-2019, 10:13:16
    Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

dv_ Написал: (26-May-2019, 19:10:08) -- В самом модуле есть возможность для Hi и Lo. ALMA хороша в связке с FT View -- В этом случае нет предупреждений. При этом в CCW для Micro870 (например) уже реа...
vadim Программирование 5 10.467 27-May-2019, 16:14:35
    Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

Еще пару вопросов: 1. Еще хочу уточнить ALMA и ALMD работает в связке с панелью PanelView Plus 7 или эти функции работают только с FT View SE? 2. В FT View ME для панели очень неудобно (медленно) на...
vadim Программирование 5 10.467 03-Jul-2019, 10:44:58
    Тема: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E
Сообщение: RE: Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

По второму вопросу можно через excel довольно быстро набирать и редактировать сообщения и потом простым копированием в вставлять в Alarm Setup - Messages. Первый вопрос остается в силе.
vadim Программирование 5 10.467 03-Jul-2019, 17:10:14
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на ...

1. Как настроить печать сообщений кнопкой Print Alarm Status Button и Print Alarm History Button на флешку. Также не понятно куда вообще печатает по умолчанию сообщения. Может кто то подскажет другие...
vadim Программирование 5 6.902 19-Aug-2019, 21:30:25
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

Вот я что то не найду логов Alarm в windows панели, такое ощущение что не сохраняются логи. И печатает кнопкой Print History Alarm Button в корень диска C:\PrintOut.pdf, но там только даты и :. Как ...
vadim Программирование 5 6.902 22-Aug-2019, 23:01:29
    Тема: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений на флешку
Сообщение: RE: FactoryTalk ME печать или сохранение сообщений...

oldDad Написал: (23-Aug-2019, 11:08:32) -- Какая у Вас панель, ее каталожный номер? -- PanelView Plus 7 2711P-B7C22D9P
vadim Программирование 5 6.902 23-Aug-2019, 19:25:37
    Тема: CompactLogix 5370 L3 Controllers 1769-L35E
Сообщение: CompactLogix 5370 L3 Controllers 1769-L35E

В RSLogix5000 V31 нет контроллера 1769-L35E.  https://i.ibb.co/MncLyYS/1769-L35-E.png Как сделать чтобы была поддержка RSLogix5000 V31 контроллера 1769-L35E?
vadim Программирование 1 6.317 19-Apr-2019, 09:49:13
    Тема: Перевод в инженерные единицы
Сообщение: RE: Перевод в инженерные единицы

TeenZ Написал: (19-Aug-2019, 19:01:19) -- Добрый день всем! Вникаю в программирование Rslogix. Объясните, пожалуйста, как перевести сигнал  с AI модуля (к примеру 4...20) в инженерные единицы для ото...
vadim Программирование 1 3.960 19-Aug-2019, 21:25:33